lo****@163.com 2009-08-24 14:24:44 | 江苏省 钢筋算量GGJ2013 | 1420查看 3回答
手算基础插筋,公式?
现在用手算钢筋,基础插筋有点不知道怎么算了,图集也没有看太明白 伸出柱子的部分长度是多少?1/3净高+Lae,1/3净高+1.3Lae?
全部回答
(3)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳我总结的表格,您可以看看计算,如图:
2009-08-24 15:02:36
-
设置基础插筋,就是为了多计算钢筋接头的工程量,对钢筋本身没有影响的,用软件计算才考虑基础插筋的 手工计算可以不考虑基础插筋的问题,基础主筋=基础层高-底板保护层+锚固弯钩 楼层的主筋全部按楼层层高计算,不要受软件里的露出长度和搭接长度影响,那都是软件为了计算钢筋接头才设置的。手工计算就不存在计算露出长度的问题, 我说的都是预算工程量计算方法,如果是现场翻样就要考虑基础插筋了,但也不是你说的那个数值,因为现场不仅要考虑露出长度,还要考虑接头错开的问题 手工计算钢筋,象柱子都可以从基础底+锚固一直算到屋顶+锚固,也就是一次性按柱全高计算
2009-08-24 22:30:25
-
基础插筋=砼基础构件厚度-基础保护层+伸入上层的钢筋长度+钢筋弯折长度 伸入上层的钢筋长度=柱净高Hn/3, 柱净高Hn=(首层层高-首层顶部梁高)+ (基础层层高-砼基础构件高度) ,见03G101-1 第36页 竖直长度大于或等于0.5Lae,弯折长度=max(12*d,150);竖直长度大于或等于0.6Lae,弯折长度=max(10*d,150);竖直长度大于或等于0.7Lae,弯折长度=max(8*d,150);竖直长度大于或等于0.8Lae,弯折长度=max(6*d,150);竖直长度大于或等于20d,弯折长度=max(35d-竖直长度,150),适用于桩基独立承台和承台梁
2009-08-24 14:28:53
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看