老大大大 2022-05-20 09:53:43 | 浙江省 安装 | 429查看 3回答
防雷接地问题
利用结构钢柱作为防雷引下线,下部距室外地坪下1米焊出一根 -40*4热镀锌扁钢, 此导体伸向室外距外墙皮的距离宜不小于 1.5米。.距室外低坪上0.5米处予留接地电阻测试盒。请问是每一处的引下线处都要向室外地坪下1米焊出一根40X4热镀锌扁钢伸向室外1.5m吗?比如共8处引下线,所以镀锌扁钢为(1+1.5)*8是这样吗?
全部回答
(3)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
正确
2022-05-20 09:54:28
-
是的
2022-05-20 09:59:58
-
还要乘系数1.039吧
2022-05-20 10:09:50
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看