只因为是你 2015-05-30 17:56:49 | 山东省 云翻样 | 2191查看 2回答
嵌固部位钢筋
筏板基础,有一层地下室,计算设置(基础顶部按嵌固部位处理),但为什么首层和地下室层柱根部钢筋伸出长度都为Hn/3,而不是11g图集里面规定的选择基础为嵌固部位时,其余层为三选一??谢谢
全部回答
(2)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
筏板基础,有一层地下室,计算设置(基础顶部按嵌固部位处理),但为什么首层和地下室层柱根部钢筋伸出长度都为Hn/3,而不是11g图集里面规定的选择基础为嵌固部位时,其余层为三选一??
这个是可以设置的,把基础不做为嵌固部位时,就不按Hn/3来计算了.在首层定义柱时在计算节点中进行设置为嵌固部位时,软件就会把地下室顶做为嵌固部位处理.
2015-05-30 19:18:29
-
首层和地下室层紧邻嵌固部位,紧邻嵌固部位上方柱的箍筋加密区为“单控”即“Hn/3",其他部位为“三控”即max(Hn/6、hc、600)
2015-05-30 18:58:48
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看