• 剪力墙暗柱

    CAD导图时暗柱和剪力墙不能同时识别,我就先识别墙,但是暗柱我又不想画构件,我觉得很麻烦。我就将暗柱重新建个图层再通过识别柱来识别。但是这样识别出来的构件就归类到柱里面去了,修改属性也只有个短柱。这样做对钢筋算量有没有影响呢?导到算量软件中对剪力墙的量有没有影响?
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    你的CAD图是哪里得到的?一般的CAD图由于在制图的过程是不规范的,导图看起来事半功倍,其实不然,不如自己画起来快,先做钢筋,画完之后,导入图形软件,暗柱可以不选择导入,因为它属于剪力墙里的构间。

    2009-08-26 11:20:00 

  • 应该是对钢筋量有影响的,墙锚入暗柱和柱是不一样的, 但在图形里不用识别暗柱都没有关系,都是套剪力墙的定额的,都是墙的砼

    2009-08-25 19:20:41 

  • 有影响的,剪力墙构件最好还是手动进行布置,软件识别目前还不太准确,后续工作很多。

    2009-08-25 19:31:56 