YY 2022-05-24 12:54:53 | 广东省 安装 | 1906查看 1回答
请教各位前辈,这个图中消防报警信号线是两个隔离模块分别出一组信号线
请教各位前辈,这个图中消防报警信号线是两个隔离模块分别出一组信号线,请帮忙看看黄色和红色做标记的地方
全部回答
(1)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
依据《火灾自动报警系统设计规范 GB50116-2013》 隔离模块设置原则
截图中,
①线路为串接的报警设备(总数不超32点位)按要求应设置的隔离模块;
②线路为该隔离模块串接至下一个隔离模块(或是直接连接至端子箱,截图显示不全)的线路;
通常报警系统一个回路所带的报警设备数量一般为200点(多数设计可能为180多 ),所以一个回路基本大致会设置5-6个隔离模块(具体还需考虑实际情况以及设计图纸),②线路可以理解为某一报警回路中所设置隔离模块之间的穿接线。
2022-05-24 13:48:38
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看