孤独的男人 2009-08-26 08:11:31 | 陕西省 其他专业 | 743查看 5回答
自动喷淋、消防系统管卡
自动喷淋、消防系统管卡箍、三通、大小头等管件怎么计算问题补充:卡箍按多少米一个计算,三通、四通是在管子变径处计算,大小头一般在什么地方用?
全部回答
(5)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳自动喷淋、消防系统管卡箍、三通、大小头等管件怎么计算? 1:自动喷淋、消防系统管卡箍你可以按设计说明计算,三通、大小头等管件数个数,按阀门套定额,换主材即可。
2009-08-26 08:22:09
-
自动喷淋、消防系统管卡箍的计算你可以查看下设计说明,里面有计算方法 三通、大小头等管件数个数,安装方式
2009-08-26 08:13:12
-
消防管卡按消防管卡箍连接方式套,三通、大小头按卡箍连接阀门套,换主材
2009-08-26 08:19:06
-
1.自动喷淋和消防管道的安装采用卡箍连接方式时,所有管件既直接管卡箍.三通.四通.弯头.大小头以及端部卡箍均按实计算。 2.管道安装套室内钢管沟槽式连接安装的定额子目。 3.管件套沟槽式卡箍安装的子目,各种不同管件按实调整输入主材单价。 4.沟槽式法兰安装有专门的子目。
2009-08-26 09:32:06
-
自动喷淋、消防系统开孔连接管件、四通、三通、法兰、大小头等管件按图计算,卡箍管件与管道连接的卡箍件按图计算,另外大概每三米管道还要计算一个卡箍连接件。三通、四通在主管接支管处用,大小头(即变径)在管道直径发生变化处用。
2009-08-26 11:07:35
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看