常山你六哥 2022-05-25 09:59:50 | 江苏省 土建钢筋算量GGJ2013 | 779查看 4回答
有关梁原位标注问题
千赢官网首页登录入口一号办公楼
课程,文件图纸出处https://jzkt.fwxgx.com/courses/2886.html
在KL6原位标注这一块有些疑问,请问1轴和2轴间这个5B25 3/2是跨中钢筋还是支座钢筋呢?我看视频里直接按左支座钢筋标注了,后面又碰到许多跟这一样情况的标注,急需树立一个典型。
另外在KL7上也有同样的问题,中间这一跨2B25应该是跨中钢筋还是支座钢筋呢?如果是跨中的话是不是说明左右支座钢筋都是6B25 4/2呢,如果是一边的支座钢筋那么左右支座钢筋不对称,似乎说不过去,请大佬们解答,万分感谢!
全部回答
(4)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
你提出的这个问题是在很多地方存在的,
图一中的5B25 3/2 应该是支座筋,但他标的位置是靠中间了一些,如果这跨长度再短一些,那他的负弯矩力就会变得很大,这样的话再有5B25 3/2一般就是中间钢筋了
图二中的2b25肯定是中间,他和通长钢筋一样都是2b25,不可能是支座了
2022-05-25 10:05:24
-
2B25是跨中筋,这里设计有问题, 按平法要求6B25 4/2应该是拉通考虑的
首次提交 2022-05-25 10:00:33 最近修改2022-05-25 10:02:16 (修改过2次)
-
5B25是这一跨的上部跨中筋,KL7 2B25是这一个梁的通长筋
首次提交 2022-05-25 10:06:25 最近修改2022-05-25 10:09:39 (修改过1次)
-
图一的5C25 3/2是左支座钢筋,图二的2B25是跨中输入,图二因为左右跨都有支座钢筋伸入本跨,所以支座钢筋按长度计算都已经超过了本跨长度,整个跨上部钢筋就要有通长钢筋了。
2022-05-25 10:07:46
-
下图中的梁,我原位标注的时候,本来是下部的纵筋原位标注,结果输入进去的时候原位标注的数字在梁的上方显示?请问:这是什么原因?对工程量的计算有影响吗?
-
KL0117 三跨,梁在按照集中标注定义好之后进行原位标注,原位标注中,第一跨上部原位标注7C14 3/2/2,这个7c14 3/2/2在原位标注里上部钢筋,是左支座钢筋?中间支座?右支座?望解答谢谢
-
如图,同一楼层同一梁布置在两个不同地方,一根标了原位标注以及集中标注,另外一根只有一个名称,没有集中标注和原味标注,那么这根没标的梁是按照标了标注的梁的原位标注一样还是说没有原位标注?
-
两个同名梁的原位标注只标注了其中一个,是不是原位标注同时适用于两个梁?如果是的话软件中如何设置没有原位标注的那个梁?望回复,谢谢
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看