ve****@sina.com 2009-08-26 15:02:53 | 湖北省 其他专业 | 898查看 6回答
多跨框架梁下部通长筋的算法
图纸标注一根六跨的框架梁,集中标注为上部通常筋是2根16的钢筋。下部为3个16的钢筋 ,我们和审计方对量的时候,下部的钢筋是要每跨都要进入支座锚固,而审计放坚持按集中标注的通长筋只在两端算个锚固(这样量就会少很多),我们的理由是03G101图籍规定下部钢筋每跨都要算个锚固,而且在陈青来的平法讲座里也提到这个问题,但审计方坚持自己的意见,我想请教各位专家的意见,特别想知道审计方的想法),谢谢!
全部回答
(6)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
可以每跨锚固,但能通长而优先考虑通长。例如:4M1跨是2跨就不需要断下来了。
2009-08-26 15:36:33
-
框架梁下部的钢筋图纸上只有集中标注,审计方按通长计算是可以的,规范没有规定必须每跨都要进入支座锚固,按通长计算需要计算搭接或焊接,如果现场施工时确实是每跨进入支座锚固,需要提供有监理签字的资料,来说服对方。
2009-08-26 15:46:04
-
本人觉得审计的计算方法是对的,图集中并没说下部钢筋每跨都要锚固。
2009-08-26 15:55:50
-
我觉的审计方的做法是不对的,现场实际施工也是在柱子里锚固的,更何况做为框架梁,跨度一般不会太小的.9m的定尺钢筋在框架里做到进柱锚还是应该这么算的.
2009-08-26 16:06:09
-
审计的观点是正确的,实际施工也是按照能拉通则拉通中间增加接头的方法布置这样比较节约钢筋减少废料,并且可以减少实际施工钢筋的切断、加工人工,图集里边没有规定多夸框架梁下部受力筋必须每个支点都锚固处理,并且图集还表明了那个地方允许搭接,说明审计对实际施工和规范是相当清楚地。
2009-08-26 17:19:40
-
我来说两句: 作为施工方要求每跨算锚固是没错的,也符合规范和03G101-1的要求,有一点要看好了,你的图纸说明里有没有提到梁的纵向钢筋能通直通的原则。这是关键。提到了只能通了,没有提到的话要是现场确实是这样做的,就按你说的坚持你的原则。 作为审计方要求按通长算,他有理由吗?图纸有要求吗?图集有要求吗?软件有这条你输入了集中标注的下筋,他就给你通长算了,说错也没错,就是找不到依据,你要让审计方拿出合理的依据来,看他怎么说,软件不能说是依据的。陈青来个人说话也不能作为依据的。
2009-08-26 21:15:36
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看