依旧温暖如初ゞ 2022-05-27 17:36:58 | 浙江省 安装预算 | 4616查看 4回答
请问输入输出模块是放在配电箱里面吗?还是吸顶安装?
全部回答
(4)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
模块箱内
2022-05-27 20:37:11
-
在箱子 旁 就是箱内安装,单独就是吸顶
2022-05-27 17:39:20
-
箱子旁边或者板下安装,规范要求配电箱内严禁设置模块。
《火灾自动报警设计规范》GB50116-2013 6.8.1条,每个报警分区的模块“宜”集中设置在金属模块箱内。这一条不是强条,建议集中设置模块箱,但你可以不集中设置。
6.8.2条,模块严禁设置在配电柜内。强条,你可以设置在配电柜附近,但是一定不能装在配电柜里面。
首次提交 2022-05-27 17:42:52 最近修改2022-05-27 17:43:56 (修改过1次)
-
宜集中设置的集中设置,不宜集中设置的都是设置在配电箱内的
2022-05-27 17:45:40
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看