• 请问输入输出模块是放在配电箱里面吗?还是吸顶安装?

    配电箱

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (4) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳

    模块箱内

    2022-05-27 20:37:11 

  • 在箱子 旁  就是箱内安装,单独就是吸顶

    2022-05-27 17:39:20 

  • 箱子旁边或者板下安装,规范要求配电箱内严禁设置模块。

    《火灾自动报警设计规范》GB50116-2013 6.8.1条,每个报警分区的模块“宜”集中设置在金属模块箱内。这一条不是强条,建议集中设置模块箱,但你可以不集中设置。

    6.8.2条,模块严禁设置在配电柜内。强条,你可以设置在配电柜附近,但是一定不能装在配电柜里面。

    首次提交 2022-05-27 17:42:52  最近修改2022-05-27 17:43:56 (修改过1次)

  • 宜集中设置的集中设置,不宜集中设置的都是设置在配电箱内的

    2022-05-27 17:45:40 