mimi 2009-08-27 09:42:22 | 北京市 行业软件 | 5922查看 11回答
电缆终端头预留量计算
请问电缆终端头预留量应如何计算,电气安装定额说明中有一条为电力电缆终端头预留长度1.5m,如何理解?比如说我现在算一个配电箱至另一配电箱的电缆长度,除去电缆图示长度+两个配电箱的长加宽外,两个电缆终端头还要再各加1.5m预留量吗?
全部回答
(11)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳应该是预留了半周长就不用开了终端头预留1.5m了
2009-09-02 11:36:49
-
根据计算规则,电力电缆按两个终端头计算,电缆进入配电箱柜预留量按:“下进线下出线时,每箱/柜处给2米。”如果是下进线或下出线的话就没有2米的预留量了。 例:如果两个箱间是下出线和下进线,则电缆全张为:(图示长度+1.5m*2+2m*2)*1.025,其中1.025为全长2.5%的波形长度!
2009-08-27 13:41:18
-
答:配电箱预留了长度后需要再预留1。5M长的电榄头预留量。
2009-08-27 15:13:20
-
根据计算规则,电力电缆按两个终端头计算,电缆进入配电箱柜预留量按:“下进线下出线时,每箱/柜处给2米。”如果是下进线或下出线的话就没有2米的预留量了。 例:如果两个箱间是下出线和下进线,则电缆全张为:(图示长度+1.5m*2+2m*2)*1.025,其中1.025为全长2.5%的波形长度!
2009-08-29 11:46:03
-
既然你已经考虑了欲留长度,再留1.5M欲留长度,那就是没有必要的了。
2009-08-28 14:49:04
-
答:电气安装定额说明中有一条为电力电缆终端头预留长度1.5m这是电力电榄在电源接头处预留的电榄长度,配电箱的预留长度就是配电箱的高+宽,在配电箱预留了长度后不需再预留1。5M长的电榄预留量了。
2009-08-27 09:51:32
-
个人认为,如果是悬挂式或嵌入式安装,配电箱内是无法按电缆头来施工的,电缆头不应该计算,应该按盘柜配线,以配电箱半周长计算预留量,电缆进箱接线按焊压接接线端子计算。如果是落地柜,就需要计算电缆头预留量1.5M。
2009-08-27 09:54:16
-
电力电缆终端头预留长度1.5m,是指的在【低压屏】处按1.5米高度考虑预留,因为低压屏的开关一般在1.2米高左右,配电箱应该按半周长计算预留量 这是应为配电箱的总开关在箱体上部,一般电箱都采用下进线
2009-08-27 10:24:09
-
电缆敷设预留长度表中序号1~12项,只要发生了的是可以相加的,不存在算了箱体半周长就不能算电缆头1.5米,再说了,电缆头1.5米是给你破开来做电缆头的。电缆的预留量是要留在那里的,是防止电缆头烧坏以后可以多次剪掉重新做电缆头用的,如果没有预留,就得把整条电缆换掉。
2009-08-27 15:33:30
-
计算规则是那么定的,那叫检修尺寸,但是现实的施工中很少发生,所以如果确信不发生,就不要考虑
2009-08-27 15:42:08
-
预留量为:配电箱半周长+1.5米+波形长度预留量
2009-08-30 22:22:34
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看