j26512448 2009-08-27 10:08:33 | 湖北省 其他专业 | 1417查看 2回答
桩承台钢筋计算规范
在桩承台里面好象有2种算法 一种是承台下部钢筋加个10D。上面按承台长减保护层不加弯折 还有一种是承台上下钢筋都加上一个15D弯折。 我们下料的时候我看别个是按第一种下的料 但是承台比较大的,例如4桩的我看见他上面都有弯折 现在我要跟甲方按时结算, 我想问哈,是不是所有承台我都可以按照上下加15D来算, 规范到底是什么样的, 还有基础梁的问题,和承台顶标高是一样的, 全是直锚进承台2边,但是下料的时候有的直接拉通的, 我在对甲方结算的时候,怎么计算理对我们有利。又有道理可循 请大家做好说出处理方法和依据
全部回答
(2)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳你好,你看的是哪个图集呀?你的承台是双层双向的配筋吗?我手边的是06G101-6只有下排筋了,是你说的第一种了,与你想法不同的是还有一要求是:当伸至端部直锚长度大于等于35D时不设弯钩。还有你说的基础梁你图上要求断了吗?如果没有要求只能拉通了,图集要求是拉通的。基础梁的下筋在支座处是不让断的。你再看看吧。
2009-08-27 10:46:21
-
看来还是第二种对你们有利呀 你看结构说明如果没有说明你看是不是有图集呢 看看是哪个图集 如果他没有选择哪种方法 你就按着对自己有利的 然后办一个甲方的现场认证
2009-08-27 10:17:03
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看