mi****@sohu.com 2009-08-27 11:13:28 | 北京市 其他专业 | 689查看 5回答
专家帮帮我下呢
山西05消耗量定额中挖沟槽的工作面是多少 ,我们工程是这样的呢,基础板下反梁须挖沟槽,梁截面为600*800,在该槽内两侧须设砖胎膜120mm,然后再做20mm抹灰找平,3mm防水卷材,20mm防水保护层,那么挖槽的宽度是多少呢?是600+(120+20+3+20)*2吗?还用不用考虑工作面呢?定额中说的支挡土板时单面加10cm,双面加20cm指的是什么?我可以套用吗?如果有工作面得话,砖胎膜也应该根据挖土工程量形成的周长*高计算,另外工作面部分是不是还得回填?问题补充:工作面完全可以在槽内进行吧 还用考虑 如果考虑的话就必须回填呢 否则会造成梁截面的扩大,以至于混凝土量的增大呢
全部回答
(5)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳由于是使用砖胎模,所以不用考虑工作面的挖土。定额里所说支挡土板时单面加10cm,双面加20cm是指挖土除了基础(或其他构件)宽度和工作面之外,还要加上支挡的宽度。砖胎模是不需要考虑支模板的工作面空间的,而且基础反梁槽深有限,砌砖已完全可以满足挡土的要求了。所以土方计算挖槽的宽度是600+(120+20+3+20)*2
2009-08-29 19:02:09
-
山西05消耗量定额中挖沟槽的工作面是多少 ,我们工程是这样的呢,基础板下反梁须挖沟槽,梁截面为600*800,在该槽内两侧须设砖胎膜120mm,然后再做20mm抹灰找平,3mm防水卷材,20mm防水保护层,那么挖槽的宽度是多少呢?是600+(120+20+3+20)*2吗?还用不用考虑工作面呢?定额中说的支挡土板时单面加10cm,双面加20cm指的是什么?我可以套用吗?如果有工作面得话,砖胎膜也应该根据挖土工程量形成的周长*高计算,另外工作面部分是不是还得回填? 答:1、土方工程量:600+(120+20+3+20)×2+200×2;这个工作面要按 砖基础:200,混凝土支模板的才为:300。 2、800深的沟槽不能套支挡土板子目,支挡土板是用于边坡较陡、挖沟 槽(坑)较深时;或施工场地较小、受限制时易塌方地段等才使用的 专项措施,计算时需要有经批准的施工组织设计(施工方案)或签证 才能记取 。 工作面完全可以在槽内进行吧 还用考虑 如果考虑的话就必须回填呢 否则会造成梁截面的扩大,以至于混凝土量的增大呢 答:1、施工时可以、肯定在槽内进行,但工作面还要考虑。因为我们在计算 土方工程量时不考虑施工方法,只按定额规定的计算规则计算。实际 挖土方时要不要、有没有工作面只是施工技术及方法问题。 2、肯定要算回填土的工程量,有工作面就要有回填土(或回填别的材料), 不然就如你说砼量增大。
2009-08-28 20:46:13
-
计算式为600+(120+20+3+20))×2+200×2;工作面计算砖基础为每边200,混凝土支模板为每边300,支挡土板需要发生时方可记取,支挡土板用于边坡较陡施工场地较小或受限制时易塌方地段时使用的专项措施,计算时需要有专项施工组织设计和签证单方可记取 补充问题回答:工作面可以在槽内进行但这只是施工时所考虑的,在你需要砌筑砖胎膜时按计算规则是应该工计算作面的,施工时有没有留工作面只是施工技术及操作问题,在施工中不留施工工作面的同时也会增加工作难度,增加开挖基槽尺寸的精确度减少工作效益。
2009-08-27 15:40:59
-
挖槽的宽度是600+(120+20+3+20)*2
2009-08-27 11:17:59
-
计算公式是600+120*2+300*2(300是工作面的2是两边的)*长度 工作面是要回填土的
2009-08-27 11:28:59
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看