瑞雪春唐 2009-08-27 14:22:25 | 北京市 其他专业 | 1039查看 8回答
避雷接地极的计算。
接地极:接地极为建筑物基础底梁的上下两层钢筋中的主筋通长焊接或绑扎作为基础接地网. 这种情况下该怎么计算?
全部回答
(8)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳工程量计算规则是按延长米计算的,套定额时套“均压环敷设,利用圈梁钢筋”子目;定额考虑为2跟钢筋,如超出应按实调整。(主材不计取),像你说的这种情况在实际中经常有,也就是地梁上面焊两根焊一圈、下面焊两根焊一圈。那你计算完上面一圈工程量后乘以2就好了。
2009-08-27 17:07:51
-
按避雷接地接延长米套取相应的定额子目,不计取计材价。 按图纸设计的钢筋避雷网是几根就计算几根。
2009-08-27 14:23:56
-
按地圈梁的延长米计算
2009-08-27 14:27:02
-
利用底板钢筋做接地极以平方米计算。
2009-08-27 14:42:55
-
接地极为建筑物基础底梁的上下两层钢筋中的最少两根不小于16的主筋通长焊接(不能绑扎)作为基础接地网。定额是按2根钢筋考虑的,所以你计算时只计算单根的就行了,比如你算了一根的量,而定额已包含了两根的人材机。如果是三根的话就乘以1.5,依此类推。
2009-08-28 11:18:21
-
按基础底圈梁的延长米计算,设计要求上都有明确的文字说明采用几根多大的筋连接,设计一般都是要求采用2根,如果个别设计要求3根或4根时,就得按实计算了。 套定额时是以2根考虑的,如增加根数就得进行换算。
2009-08-27 16:26:03
-
只需按照地梁延长米算即可(根据图纸设计要求利用多粗钢筋,利用几根),来进行计算,汇总结果即可。
2009-08-27 15:27:43
-
瑞雪春堂先生: 六) 避雷引下线分明、暗敷设,以米计算。
2009-08-27 16:59:32
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看