• 垃圾发电厂的脚手架计算问题

    平面尺寸为40m*40m的垃圾发电厂房,屋顶为钢屋架(顶标高40m),外墙为砌体墙,里面有20m*20m*13的炉后平台结构(三层),其余地方都是空的,请问采用电力定额计算脚手架时,是采用方式(1)综合脚手架40m*40m*40m,还是方式(2)综合脚手架20m*20m*13m,其余砌体墙采用双排脚手架计算。如果外墙均采用彩钢板,又该如何计算?

    2022-05-31 18:43:24 补充

    电力定额计算规则

我来答  邀请别人来回答
 提醒提问者 
收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (1) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 两者都可以选择,综合脚手架是按建筑面积计算的。而炉后平台的面积需要看是否有围护结构、维护设施。单向脚手架应拆分计算。