aoe2007 2009-08-27 22:45:04 | 河北省 钢筋算量GGJ2013 | 1613查看 11回答
三级直径为10的钢筋端部要弯头吗?
三级直径为10的钢筋端部要弯头吗?
全部回答
(11)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳二、三级钢筋一般是螺纹钢,螺纹钢筋端部不需要弯钩,所以三级直径为10的钢筋端部不需要弯钩。
2009-08-27 23:10:47
-
我见到的板负筋、梁柱箍筋都做弯钩
2009-08-28 21:02:12
-
光圆钢筋的端部一般要做弯钩,三级直径为10的钢筋一般为带肋钢筋,端部不需要做弯头。
2009-08-27 23:11:34
-
不要,二级或二级以上的钢筋均为螺纹钢筋,不需要180度的弯钩
2009-08-28 00:14:17
-
你可以做90度的弯折 但是不需要做其他度数的弯钩
2009-08-28 00:39:34
-
安设计所使用的部位而定,二级或三级钢筋均为螺纹钢筋。端部有的需要做弯头(做90度的弯折)
2009-08-28 02:16:09
-
三级直径为10的钢筋端部不需要做弯头。如果设计要求做也只能做90度的弯折。
2009-08-28 04:55:28
-
三级直径为10的钢筋端部不用做弯头。因为它是高强度的螺纹钢筋。
2009-08-28 05:38:27
-
三级钢筋端头不用做弯头。
2009-08-28 07:54:10
-
这个要区分用在什么部位,不能简单的说有没有弯折的
2009-08-28 08:02:53
-
原则上三级钢不用做弯头,但也有做的,像箍筋及拉筋等要做
2009-08-28 08:55:22
-
三级钢筋直径为10的钢筋一般水平钢筋的定尺长度为多少米?也是8米
三级钢筋直径为10的钢筋一般水平钢筋的定尺长度为多少米?也是8米吗?三级钢筋的180度弯钩长度是多少呢?是12.5倍直径吗?
-
柱和墙三级钢筋10个以上的垂直筋搭接采用电渣压力焊,计算设置里边设置了墙和柱垂直筋电渣压力焊接头,钢筋接头汇总表里边计算不出来墙垂直筋电渣压力焊的个数呢?怎么计算出墙垂直钢筋的电渣压力焊接头???
-
柱和墙三级钢筋10个以上的垂直筋搭接采用电渣压力焊,计算设置里边设置了墙和柱垂直筋电渣压力焊接头,钢筋接头汇总表里边计算不出来墙垂直筋电渣压力焊的个数呢?怎么计算出墙垂直钢筋的电渣压力焊接头???
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看