W 2022-06-01 13:29:57 | 山西省 安装 | 1482查看 1回答
配电箱一个回路引出到两个配电箱如何计算
1.配电箱AP01的回路WP2通过桥架引到两个配电箱(AT0-Y1、AT0-J1),那电缆走线怎样算呢?又需要算几个电缆头呢?
2.根据系统图和平面图,AP01B箱和AP01箱回路都是一样的且两个箱子离得很近,用AP01的工程量乘2就可以吧?
2022-06-01 13:31:50 补充
全部回答
(1)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
1、电缆先到(Y1),在从(Y1)会到桥架在到(J1).两根电缆,四个电缆头。
2、没有系统图,不好判断。
2022-06-01 15:06:18
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看