姜俊 2022-06-09 09:16:05 | 广东省 土建土建计量GTJ | 1078查看 5回答
板底只标了Y向的底筋,这种算未标明的吗?
这中情况我就只需要布y向钢筋就可以,还是需要补齐呢?
还有就是如果布置了跨板受力筋还需要按照设计的未标明钢筋双向拉通吗?
辛苦解答一下,谢谢!!
2022-06-09 09:22:43 补充
补齐是板底板面一起补齐吗?
有跨板受力筋的情况下也是需要补底筋和面筋吗?
全部回答
(5)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
补齐,面筋X方向C8-200,Y方向C10-160;底筋X方向C8-200,Y方向C14-110
不要重叠布置,附加钢筋除外
2022-06-09 09:21:44
-
补齐。底筋都是双向的
2022-06-09 09:17:17
-
不算,这是标注了,布置的话需要补齐
首次提交 2022-06-09 09:17:22 最近修改2022-06-09 09:19:10 (修改过1次)
-
按未注明受力筋布置,肯定要形成网片的
2022-06-09 09:18:16
-
参考
2022-06-09 09:19:45
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看