47****@qq.com 2009-08-29 17:34:55 | 河北省 其他专业 | 366查看 7回答
墙身钢筋的布置范围
一个剪力墙标准层 层高2.8 洞口1离地高度900 动口2离地高度500 同过洞1、2的连梁高度900 那么洞一和洞二相差400的地方还布置竖直钢筋吗?要是布置的话竖直钢筋的长度因该是多少 我用画图的时候在该区域布置了钢筋 但我觉得长度不对 墙身的竖向钢筋是不通过连粱的 帮下忙 谢谢!!!
全部回答
(7)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
说的什么呀 (同过洞1、2的连梁高度900 )不明白什么意思? 你是在墙上开的洞就有了竖向短筋,没错应该有的,长度为350+2*15D 你说说洞1和洞2的高度,说清了是底标高,还是顶标高。
2009-08-29 17:43:06
-
嗯 有竖直钢筋 数值钢筋在400高处 应该是高度-砼的保护层*2+2*15d 这样就可以了俄 感觉洞口四周得有加强筋
2009-08-29 18:00:05
-
有竖向钢筋,软件会自动考虑扣减的。你记住连梁是剪力墙的加强构件,就是在剪力墙基础上又增加了上部钢筋、下部钢筋和箍筋。
2009-09-01 15:54:57
-
直接绘制软件会自动考虑的,我按你的意思绘制图形,计算结果如图
2009-08-29 20:27:30
-
一个剪力墙标准层 层高2.8 洞口1离地高度900 动口2离地高度500 同过洞1、2的连梁高度900 那么洞一和洞二相差400的地方还布置竖直钢筋吗? 要布置竖直钢筋,洞口1离地高度900 的竖直钢筋为洞口上方或下方到楼层顶或当前楼层底标高间的距离,洞口2同样如此(见wdj的附布筋分析图) 我用画图的时候在该区域布置了钢筋 但我觉得长度不对 墙身的竖向钢筋是不通过连粱的? 墙身的竖向钢筋是必须通过连粱的,有可能是你画图有误,画图顺序先画整道墙,在画墙洞,在布置连梁,汇总计算时软件会自动考虑扣减的(还是见wdj的附布筋分析图)布筋分析是只有在汇总计算完后才能看到的
2009-08-29 22:35:27
-
在洞一和洞二之间布置连梁就没有钢筋砼剪力墙了
2009-08-30 09:22:22
-
此400mm范围内已经没有竖直钢筋了,此处设置连梁,只有连梁钢筋。
2009-08-29 23:03:40
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看