• 墙身钢筋的布置范围

    一个剪力墙标准层 层高2.8 洞口1离地高度900 动口2离地高度500 同过洞1、2的连梁高度900 那么洞一和洞二相差400的地方还布置竖直钢筋吗?要是布置的话竖直钢筋的长度因该是多少 我用画图的时候在该区域布置了钢筋 但我觉得长度不对 墙身的竖向钢筋是不通过连粱的 帮下忙 谢谢!!!
我来答  邀请别人来回答
 提醒提问者 
收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (7) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 说的什么呀 (同过洞1、2的连梁高度900 )不明白什么意思? 你是在墙上开的洞就有了竖向短筋,没错应该有的,长度为350+2*15D 你说说洞1和洞2的高度,说清了是底标高,还是顶标高。

    2009-08-29 17:43:06 

  • 嗯 有竖直钢筋 数值钢筋在400高处 应该是高度-砼的保护层*2+2*15d 这样就可以了俄 感觉洞口四周得有加强筋

    2009-08-29 18:00:05 

  • 有竖向钢筋,软件会自动考虑扣减的。你记住连梁是剪力墙的加强构件,就是在剪力墙基础上又增加了上部钢筋、下部钢筋和箍筋。

    2009-09-01 15:54:57 

  • 直接绘制软件会自动考虑的,我按你的意思绘制图形,计算结果如图

    2009-08-29 20:27:30 

  • 一个剪力墙标准层 层高2.8 洞口1离地高度900 动口2离地高度500 同过洞1、2的连梁高度900 那么洞一和洞二相差400的地方还布置竖直钢筋吗? 要布置竖直钢筋,洞口1离地高度900 的竖直钢筋为洞口上方或下方到楼层顶或当前楼层底标高间的距离,洞口2同样如此(见wdj的附布筋分析图) 我用画图的时候在该区域布置了钢筋 但我觉得长度不对 墙身的竖向钢筋是不通过连粱的? 墙身的竖向钢筋是必须通过连粱的,有可能是你画图有误,画图顺序先画整道墙,在画墙洞,在布置连梁,汇总计算时软件会自动考虑扣减的(还是见wdj的附布筋分析图)布筋分析是只有在汇总计算完后才能看到的

    2009-08-29 22:35:27 

  • 在洞一和洞二之间布置连梁就没有钢筋砼剪力墙了

    2009-08-30 09:22:22 

  • 此400mm范围内已经没有竖直钢筋了,此处设置连梁,只有连梁钢筋。

    2009-08-29 23:03:40 