11****@163.com 2009-08-29 19:24:55 | 陕西省 其他专业 | 232查看 3回答
楼层定义标高
我们这里砖混单元楼6层,地下一层地上六层,地下室层高为2.2米,基础层为0.6米,我在输入构造柱的时候是按照基础层为0.6米,-1层为2.2米,算量的时候与实际不否,软件是算到基础层上有个搭接,实际情况下是直接到一层上搭接,哪个正确
全部回答
(3)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
实际施工应该是在地下室有个搭接才正确的 一般地下室基础底板与地下室侧墙是不能一次施工的,肯定是要进行二次施工的,不过你说的情况也是可以有的,你可以将地下室那层的墙体柱等纵向构件的搭接值设置为0即可,参加下图位置 钢筋软件中基础层高度一般是从最深基础构件底标高到最上面基础构件顶标高的位置
2009-08-29 19:28:02
-
你可以这样设置构造柱:在输入构造柱的时候按照基础层高为0.6米+负1层高为2.2米,即高度2.8米设置好底标高,构造柱在钢筋中可以跃层。这样就与实际相符了。
2009-08-31 22:57:53
-
软件是算到基础层上有个搭接是正确的,因为软件的默认设置柱、墙竖向钢筋是按一层一个接头计算的,而实际施工中有是按一层一个搭接施工的,基础层是指最深基础底面到-1层地面,即从地下室地平到基础构件垫层顶标高
2009-08-29 21:42:25
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看