ylr123 2009-08-30 10:20:10 | 河北省 其他专业 | 1156查看 7回答
把板钢筋从一层复制到另一层(结构一样)钢筋竟然差几百公斤是何原因?
把板钢筋从一层复制到另一层(结构一样)钢筋竟然差几百公斤是何原因?
全部回答
(7)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳复制时没有选择全,再者看单构件输入有没有量。
2009-08-30 10:35:22
-
您检查一下上层的板是否布置完整,因为只有先布置板,才能复制板受力钢筋,否则受力筋复制不上去
2009-08-30 10:39:03
-
看一下上层板是否全部画上并与下层板相同,然后再复制受力筋应该说就没问题。
2009-08-30 10:53:18
-
1,先检查一下上层的板是否布置完整,因为只有先布置板,才能复制板受力钢筋,否则受力筋复制不上去钢筋肯定就差了! 2,你是在报表发现少了还是用查看钢筋量时发现少了?前者的话就看一下你上一层在单构件里面输入钢筋没,后者的话就按第一条检查一下。 3,还有就是钢筋是否都复制了,别复制了受力钢筋没复制板负筋那肯定是要差的!
2009-08-30 11:02:02
-
假如你两层的砼标号不同,钢筋的搭接、锚固值是不同的,工程量相差在这里。另外,如果是底层、中间层和顶层,钢筋的锚固值也会稍有不同。
2009-08-30 11:04:14
-
柱的钢筋不一样吧,没复制前柱在本层锚固,复制到下层后,本层变为搭接,下层变为锚固。
2009-08-31 01:00:14
-
板周边的梁、柱、墙等构件是否一样,因为板钢筋还会计算锚固,锚固值会根据支座不同而不同。
2009-09-03 19:26:00