唐姐 2009-08-30 14:28:08 | 陕西省 土建算量GCL2013 | 991查看 3回答
这些钢筋在哪里修改设置
1.板内负筋在梁或墙内的锚固应满足受拉钢筋最小锚固长度La 2.当次梁跨度大于4m时,主梁设附加吊筋2根 3.机械连接,接头连接区段的长度为35d,焊接接头时,接头区段的长度为35d且不小于500. 我想请问这些都是在哪里设置啊?我在计算设置那一块找不到设置的地方。。请指教,谢谢!!
全部回答
(3)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳1、不用设置,软件自动计算 2、在原位标注的平法表格中输入(图片1) 3、在工程设置的计算设置中设置(图片2)
2009-08-30 14:38:10
-
设附加吊筋在原位标注的表格中输入,接头,焊接接头在工程计算设置中设置.
2009-08-30 16:10:56
-
回答:机械连接,接头连接区段的长度为35d,焊接接头时,接头区段的长度为35d且不小于500.这个在计算设置里的搭接设置里选择绑扎接头即可满足你这个要求。上面两个问题如下图解释。
2009-08-30 16:22:43
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看