• 这些钢筋在哪里修改设置

    1.板内负筋在梁或墙内的锚固应满足受拉钢筋最小锚固长度La 2.当次梁跨度大于4m时,主梁设附加吊筋2根 3.机械连接,接头连接区段的长度为35d,焊接接头时,接头区段的长度为35d且不小于500. 我想请问这些都是在哪里设置啊?我在计算设置那一块找不到设置的地方。。请指教,谢谢!!
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    1、不用设置,软件自动计算 2、在原位标注的平法表格中输入(图片1) 3、在工程设置的计算设置中设置(图片2)

    2009-08-30 14:38:10 

  • 设附加吊筋在原位标注的表格中输入,接头,焊接接头在工程计算设置中设置.

    2009-08-30 16:10:56 

  • 回答:机械连接,接头连接区段的长度为35d,焊接接头时,接头区段的长度为35d且不小于500.这个在计算设置里的搭接设置里选择绑扎接头即可满足你这个要求。上面两个问题如下图解释。