• 安装工程工程量问题

    施工单位做完了电线管和给排水管道的预埋,后期不再进行施工。也不知线管的安装质量如何,后期的穿线工作是否能顺利进行。那么在对决算时,应该怎样做最合适?他的这个工程量要如何去掌握?
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (4) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    首先看电线管中是否有带丝,按规定为后续穿线方便是有的,再者要核实工程量:物质进场数量、合同数量、设计变更数量的增减等计算最后工程量,付款时一则参考合同的质保金,二则看实际工程量。对工程的造价和后续的维保有了一定的保证。

    2009-08-31 17:17:57 

  • 工程量要如实核对,但要扣留一定数额的质保金,带全部安装完毕确认合格后在全部付清工程款。

    2009-08-31 15:32:52 

  • 对决算时按实计算,合同中在质量方面和付款方式等也要有具体的规定,以便对施工单位有一定的约束力。

    2009-08-31 15:47:44 

  • 按照合同签订的计算规则计算工程量,按照合同约定结算,但是敷管里包含穿铁丝的工作内容

    2009-08-31 17:18:27 