wi****@gmail.com 2009-08-31 15:29:54 | 上海市 其他专业 | 435查看 5回答
钢筋翻样实际问题。
我在计算一个基础底板钢筋,碰巧有一根钢筋是 (300)+8700+9000+260+(300) 括弧内为弯头长度。我不知道对于260这样的长度是否应该在9000内进行调整,才能符合工地现场实际情况。如调整为 (300)+8700+4500+4760+(300) .或者其他,谢谢指教。
全部回答
(5)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳可以。也可以将8700减下2000,加到4500中去。
2009-08-31 15:42:35
-
这个钢筋的计算式如果没有问题 最好不要修改 毕竟都是按着图集设计的 软件也是按着图集机算的
2009-08-31 15:52:27
-
你的考虑是正确的,但你同时要注意接头的位置是否符合规范的要求,最好同技术或者监理沟通沟通,取得他们的认可。同他们沟通是请带上《钢筋直螺纹连接技术规程》。
2009-08-31 16:26:15
-
你好,首先要考虑你是现场下料用的,我认为那个260放那里不符合要求,接头离弯折处不少于10D和500的要求。还有你要算上弯曲调整的长度。300+8700是9000,正好是钢筋定尺的长度,没有考虑弯曲调整值。在保证按头位置正确时可以用你的那个4500+4760,钢筋现场下料是比较精确的活儿,每一公分都要考虑到。
2009-08-31 17:09:37
-
接头位置要符合规范的规定,同时还要考虑接下来的钢筋还能派上用途。
2009-08-31 18:04:12
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看