cclll 2022-06-17 14:10:25 | 浙江省 土建 | 1334查看 8回答
素混凝土上翻、卫生间防水上翻
卫生间素混凝土翻边180mm套了圈梁的话,卫生间防水上翻300mm还需要算圈梁工程量吗?还是只需套防水就可以了呢?这两上翻是有冲突的吗
全部回答
(8)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
卫生间素混凝土翻边180mm套圈梁,卫生间防水上翻300mm需套防水就可以了,二者不冲突
2022-06-17 14:12:15
-
防水是从地面开始的高度300
这300包括了圈梁的高度的
2022-06-17 14:11:55
-
不冲突
2022-06-17 14:12:11
-
不冲突,第一个是混凝土翻边防水,第二个是装饰做法的防水
2022-06-17 14:12:14
-
没有冲突,只用套防水就行
2022-06-17 14:12:18
-
防水是和圈梁有啥关系,直接算300高防水的面积就行
2022-06-17 14:12:28
-
卫生间素混凝土翻边180套了圈梁的话,卫生间防水上翻300MM也需要算圈梁工程量,只计算180MM以上部分,两者不重复计算。
2022-06-17 14:17:59
-
并不冲突,砼止水反坎与防水层都做。
2022-06-17 17:43:59
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看