L 2022-06-20 17:04:29 | 山东省 安装机电施工结算安装算量GQI | 732查看 2回答
请问,据图所示 防火门控制线路每层的回路都需要连到消防控制室吗?
全部回答
(2)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
防火门控制线路每层的回路都需要连到消防控制室吗?
不是一般控制线是总线制,也就是二总线,一般的厂家是这样的。如果是住宅楼,单元比较多,可以已单元为回路引至报警控制中心。
2022-06-20 17:06:49
-
必须的,否则控制室就无法去控制了
2022-06-20 17:07:41
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看