solam123 2009-09-01 18:43:24 | 北京市 其他专业 | 370查看 2回答
钢筋算量软件,剪力墙结构里的暗柱问题
建暗柱项,拉筋默认是 “2A8@150” ,最前面的那个2是什么意思啊。是2根的意思么? 我的拉筋是b12-100,我应该怎么写?最前面的数字怎么判断呢?
全部回答
(2)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳建暗柱项,拉筋默认是 “2A8@150” ,最前面的那个2是什么意思啊。是2根的意思么? 表示有2根拉筋,A8的间距150布置 我的拉筋是b12-100,我应该怎么写?最前面的数字怎么判断呢? 你要根据图纸设计有几根就输入几根,要与参数构件的拉筋号与位置对应 注意集中标注的时候拉筋兼具要按照集中标注来输入,如果有引线特殊标注某拉筋或箍筋要按照引线标注间距输入【并非拉筋都要隔一拉一,只有梁侧面构造钢筋的拉筋才是按照箍筋间距的2倍隔一拉一的】
2009-09-01 19:09:20
-
最前面的那个2是指在暗柱的箍筋断面位置有2根拉筋。 拉筋是b12-100,直接按b12-100输入即可。最前面的数字,由暗柱的纵筋的根数确定,按隔一拉一来确定。 全部纵筋是26B18,还要根据纵筋的排布形式来确定。
2009-09-01 18:48:01
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看