yd****@126.com 2009-09-12 08:52:31 | 河南省 其他专业 | 400查看 4回答
梁钢筋标注
梁的引线标注为 L-----4(1)300*500 ∮8@100(2) 3∮25 平面图上梁的两边分别标有3∮25,6∮25.是否矛盾
全部回答
(4)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳不矛盾,它是指梁的两边支座布置的钢筋。 “能介绍详细点吗?谢谢”。平面上3B25、6B25是分别在左支座和右支座栏输入信息,在绘图区平面就有显示,支座的3B25实际上可以不输入,因为它与面筋相等,右支座上除了3B25是通长钢筋,还有3B25是梁支座钢筋。
2009-09-12 08:58:16
-
不矛盾的,上面那个是集中标注下边是原位标注。3Φ25是全部贯通的筋,而6Φ25则表示的是有3Φ25是贯通的3Φ25是断开的
2009-09-12 09:06:54
-
支座负筋,你看下03G101-3就知道了。这个图集上有例子的,讲的很明白
2009-09-12 09:07:21
-
集中标注是3Φ25钢筋,原位标注的支座筋分别是3Φ25及6Φ25,这个6Φ25中包括通长筋3Φ25
2009-09-12 09:20:31
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看