• 梁相交处是否设箍筯

    两个相同的梁相交(井字梁),在相交处梁里是否设置箍筯,另外在钢筋算量里相交处不设支座,怎么也有一个梁是断开的啊,是不是可以这样理解,两个相同的梁相交,不互为支座,在支座处也只能有一个梁有箍筯,而另外一个梁当有支座处理,在支座处不设箍筯
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (5) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    同意楼上的看法。但对应的是主次梁,不符合井字梁的情况。 根据03g101上关于井字梁的定义,相交处不设置座,以框架梁为支座。 你说的断开的情况出现后可以调整回来,用合并,设置梁支座,删除梁支座等方法。 至于相交处的箍筋看设计要求了,没要求的话按两个梁的箍筋全通过计算。

    2009-09-12 14:39:13 

  • 梁相交处必须保证主楼的箍筋贯通,次梁的箍筋不用设置,次梁处该部位都用设置吊筋和附加箍筋的方法来解决的,03G101-1图集第62页就有图示说明

    2009-09-12 14:07:38 

  • 看图纸设计要求什么怎么样的 有了就加

    2009-09-12 14:46:33 

  • 按照规范要求集中荷载是应该有附加箍筋

    2009-09-13 11:10:10 

  • 根据03G101-1规范规定主次梁交接处箍筋主梁贯通布置次梁可以不惯通,如果设计图纸有特殊要求那就按照图纸去做,如果设计要求都贯通的话箍筋是没法施工的。

    2009-09-12 17:08:33 