• 这个应急配电箱手动控制线是进线还是出线?需要单独算量吗?

    配电箱

    2022-06-24 17:47:00 补充

    算量

    这是系统图

我来答  邀请别人来回答
 提醒提问者 
收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (5) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 是出线,需要单独算量

    2022-06-24 17:48:34 

  • 出线,连接按钮用

    2022-06-24 18:50:53 

  • 配电箱出线,单独计算

    2022-06-24 19:38:53 

  • 手动控制线是进线,来自消防值班室,由消防值班人员在火灾发生时,手动开启应急照明灯具。

    通信线是出线,应急照明灯具的开关。受手动控制线的控制。

    首次提交 2022-06-25 03:02:22  最近修改2022-06-25 03:05:31 (修改过1次)

  • 单独算量,结合平面图

    2022-06-25 08:38:20 