剪力墙钢筋
我的图纸上说我剪力墙外侧垂直钢筋,一半钢筋间隔伸至1/3层高断开,这种怎么处理啊
全部回答
(2)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳这种剪力墙 是地下室的剪力墙吧 1/3Hn这样的钢筋 是加强钢筋 这个在剪力墙属性中的 其他钢筋 里输入就可以了 计算好长度 输入进去即可 也可以竖向输入一排钢筋 不过长度不是1/3Hn 你说的对 外侧的加强筋只能手算 输入进去
2009-09-12 17:20:44
-
按正常布置,汇总计算后,在编辑钢筋界面,对钢筋进行编辑,修改其尺寸。然后锁定构件。
2009-09-12 17:23:34