advance_z 2009-09-12 20:20:37 | 湖北省 其他专业 | 571查看 2回答
单构件计算中板筋搭接的问题~~!
我在单构件输入板筋的时候当把钢筋长度设成8400时(钢筋是C8),搭接处显示352,这个352是搭接长度还是搭接个数? 软件的计算公式为(Ceil((8500-44*8)/(8000-44*8))-1)*44*8, 我知道8500是钢筋长度加弯钩长度,44*8是搭接长度 ,但是这个公式表示的是什么意思呢? 老师请指教下~
全部回答
(2)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳352是搭接长度。是44*8. (Ceil((8500-44*8)/(8000-44*8))-1)*44*8的含义是: (8500-44*8)是钢筋的计算长度减去一个搭接长度; (8000-44*8)是钢筋的定尺长度减去一个搭接长度; ceil是向上取整的意思; (Ceil((8500-44*8)/(8000-44*8))-1)是计算接头数;
2009-09-12 20:48:02
-
这个是这个长度的搭接个数的计算的