thincake 2009-09-13 16:59:09 | 山西省 土建算量GCL2013 | 481查看 4回答
关于框架梁
这是一个关于识图的问题。我这儿一根三跨双肢箍框架梁,原位标注,某跨面筋左支座为2φ20,右支座为2φ22。集中标注中有带括号的(2φ14),图纸说明是架立筋。我的问题是,在这根梁中就没有贯通筋吗?意思是左右支座的两根面筋均要截断,中间用2φ14来连接 ,是这样吗?你们的工程中遇到过这种情况吗?我看设计规范,框架梁均应有贯通筋的,最少两根。请大家指教。
全部回答
(4)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
(2B14)表示的是架力筋 不深入支座的 左右支座有20和22的钢筋与之搭接 该梁上部没有贯通筋 左右支座的钢筋分别为1/3跨净长 恩 这就是一个例子呀~~ 带括号就是代表架力筋 不深入支座的 如果没有括号 例如2B25 就是贯通的钢筋 我的工程有很多这样的配筋 所以你要按照图纸上的标注来定义 有括号的一定要带括号 这是我工程的配筋 像这样的形式有很多 这个没问题 !~ 不客气!~
2009-09-13 17:01:24
-
应该有,可能是漏了在集中标注上。这种情况我可是没有碰见过 如果图纸全都是这样,那不可能是漏标,架力筋与两侧负筋搭接150MM。只能说明俺没见过这种工程
2009-09-13 17:08:59
-
应该有,可能是漏了在集中标注上。这种情况我可是没有碰见过 如果图纸全都是这样,那不可能是漏标,架力筋与两侧负筋搭接150MM。
2009-09-13 17:19:57
-
某跨面筋左支座为2φ20,右支座为2φ22。集中标注中有带括号的(2φ14),图纸说明是架立筋,就是左支座处2根直径为22mm的二级钢筋在该跨净跨的1/3处断掉,右支座有2根直径为22mm的二级钢筋在该跨净跨的1/3处断掉,中间的1/3由架立筋2根直径为14mm的二级钢筋连接,您看看该梁的集中标注肯定有通常钢筋的,该跨的通常钢筋按集中标注设置,设置架立筋的目的就是该跨的箍筋肢数大于通常钢筋的根数,所以设置架立筋,架立筋是构造钢筋
2009-09-13 18:10:56
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看