• 关于框架梁

    这是一个关于识图的问题。我这儿一根三跨双肢箍框架梁,原位标注,某跨面筋左支座为2φ20,右支座为2φ22。集中标注中有带括号的(2φ14),图纸说明是架立筋。我的问题是,在这根梁中就没有贯通筋吗?意思是左右支座的两根面筋均要截断,中间用2φ14来连接 ,是这样吗?你们的工程中遇到过这种情况吗?我看设计规范,框架梁均应有贯通筋的,最少两根。请大家指教。
我来答  邀请别人来回答
 提醒提问者 
收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (4) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • (2B14)表示的是架力筋 不深入支座的 左右支座有20和22的钢筋与之搭接 该梁上部没有贯通筋 左右支座的钢筋分别为1/3跨净长 恩 这就是一个例子呀~~ 带括号就是代表架力筋 不深入支座的 如果没有括号 例如2B25 就是贯通的钢筋 我的工程有很多这样的配筋 所以你要按照图纸上的标注来定义 有括号的一定要带括号 这是我工程的配筋 像这样的形式有很多 这个没问题 !~ 不客气!~

    2009-09-13 17:01:24 

  • 应该有,可能是漏了在集中标注上。这种情况我可是没有碰见过 如果图纸全都是这样,那不可能是漏标,架力筋与两侧负筋搭接150MM。只能说明俺没见过这种工程

    2009-09-13 17:08:59 

  • 应该有,可能是漏了在集中标注上。这种情况我可是没有碰见过 如果图纸全都是这样,那不可能是漏标,架力筋与两侧负筋搭接150MM。

    2009-09-13 17:19:57 

  • 某跨面筋左支座为2φ20,右支座为2φ22。集中标注中有带括号的(2φ14),图纸说明是架立筋,就是左支座处2根直径为22mm的二级钢筋在该跨净跨的1/3处断掉,右支座有2根直径为22mm的二级钢筋在该跨净跨的1/3处断掉,中间的1/3由架立筋2根直径为14mm的二级钢筋连接,您看看该梁的集中标注肯定有通常钢筋的,该跨的通常钢筋按集中标注设置,设置架立筋的目的就是该跨的箍筋肢数大于通常钢筋的根数,所以设置架立筋,架立筋是构造钢筋

    2009-09-13 18:10:56 

如果没找到您想要的答案,试试直接提问吧!

我要签到

天降福运!积分,经验值等福利在等着你哟,快来签到吧

热门搜索:
热门问题
Baidu
map