秋秋 2009-09-13 18:05:06 | 湖北省 其他专业 | 866查看 7回答
剪力墙垂直分布钢筋内外侧钢筋规格不同时如何设置?而且外墙垂直钢筋由B20和B18间隔布置
剪力墙垂直分布钢筋内外侧钢筋规格不同时如何设置?内墙B14@100,而外墙垂直钢筋由B20和B18间隔布置,如何设置?
全部回答
(7)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
在剪力墙垂直分布钢筋栏输入B20@200+B18@200+(1)B14@100即可。
2009-09-14 11:04:58
-
按(1)B20@200+(1)B18@200+(1)B14@100的格式进行输入,按顺时针方向画图。 主要方法是,外侧的箍筋的间跨加宽1倍。
2009-09-13 18:12:43
-
剪力墙垂直分布钢筋内外侧钢筋规格不同时分别输入用加号连接,外侧钢筋输入在前,内侧在后,内墙B14@100,而外墙垂直钢筋由B20和B18间隔布置,直接在垂直钢筋处输入: (1)B20@200+B18@200+(1)B14@100
2009-09-13 18:21:34
-
剪力墙里外配筋不同可以在定义属性框里对应的行里分开输入,中间用+号连接
2009-09-13 18:28:52
-
先按外侧钢筋是一种钢筋进行计算, 如果你输入的钢筋形式的外侧分布筋是b18@200+b20@200,你可以在砼墙的分布筋中先输入一种钢筋形式,然后进行计算,在编辑钢筋中对钢筋进行修改,然后将构件进行锁定,在进行计算就可以了 如下图
2009-09-13 18:41:28
-
软件目前还不能处理不同直径间隔布置的墙体垂直筋,你可以在垂直分布钢筋处输入(1)B20@200+(1)B14@200,外侧垂直钢筋全部按B20@200计算,然后汇总计算后在其编辑钢筋下将B20@200取半,添加另一半B14@200的钢筋工程量后将构件锁定。这样就可以比较好地处理该问题了。
2009-09-13 20:32:51
-
剪力墙中内外侧钢筋不同时用加号连接就可以了,剪力墙顺时针绘制时“+”前是墙外侧钢筋,“+”后是墙内侧钢筋。 如:(1)B18@100+(1)B20@100
2009-09-19 00:51:32
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看