• 钢筋工程创建层高的问题

    我有一个工程,正负零一下是7.3米(有地下车库)、承台的高度是1.5米,问建-1层和不建-1层的钢筋计算的区别?跪求大师指点!!!
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (4) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    如果不建地下室,除了柱子钢筋少一层搭接外,剪力墙也少搭接,而且地下室的梁在俯视图上可能与地梁重合,不方便捕捉,也容易混淆

    2009-09-14 14:17:01 

  • 不建-1层首先钢筋的竖向接头的数量可定是少,钢筋的总量也会多少有影响的,还有你在钢筋里算完钢筋后需要导入图形的话,对土方的回填和装修都会有影响的。

    2009-09-14 10:35:53 

  • 建-1层和不建-1层的钢筋计算的区别我说不清,但是既然有地下室,就应该建-1层啊!应该遵循原图和楼层设置。

    2009-09-14 10:38:45 

  • 基础插筋会受影响,而且少一层搭接,建议按照图纸建立,不要图省事

    2009-09-14 11:58:25 