-
03****@163.com 2009-09-14 14:46:52 | 重庆市 其他专业 | 2766查看 7回答
关于剪力墙暗柱纵筋搭接的问题
在钢筋软件中,剪力墙暗柱的纵筋采用搭接时,其搭接范围内的箍筋加密为min(5d,100)。但是在根数的计算时,该加密范围的长度是2.3*1.2Lae,请教一下这个2.3是啷个来的,我也查了图集,没有找到答案。问题补充:打开编辑构件钢筋,里面箍筋根数,双击它,会出现一个根数的计算公式,里面看得到一个2.3*搭接长度
全部回答
(7)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳你好:你说的是剪力墙里的暗柱了,暗柱主筋规范要求在搭接范围内5D主筋加密,这个你能看明白吧,软件是考虑了2。3Lie的搭接区域。而实际施工中搭接区域是2.4Lae+500。软件在处理时是按照旧的03G101-1处理的(我问过千赢官网首页登录入口的后台操作编程人员)。 雁过留名说必须符合框架柱的搭接要求,你想想看框架柱的搭接区域是2.3LIE,而暗柱的搭接区域是2.4Lae+500能一样吗? 1图是柱子、2图是新的03G101、3图是旧的03G101。
2009-09-14 16:33:21
-
你好,月亮老师!我为这个问题问了很多人。我完全赞同你的说法,我也是这个意思。但是,我们改如何处理这一点呢?这样加密后的箍筋数目比实际采用的要多2-4个。如何利用软件处理这一点,还请月亮老师多多指教!!再三拜谢!我QQ721683551
2009-09-14 21:54:19
-
你画的是剪力墙吗? 第一次听说剪力墙里还有加密的箍筋, 你是暗柱吧~~~~
2009-09-14 16:07:20
-
剪力墙暗柱的纵向钢筋的搭接是根据03G101图集的搭接构造来设置的,必须符合框架柱的搭接要求。加密区范围是1.2Lae+0.3*1.2Lae+1.2Lae=2.3*1.2Lae。03G101-1图集P49说明4,搭接范围见P36-45。
2009-09-14 16:42:58
-
我刚才看了没有这样的问题啊
2009-09-14 14:50:55
-
软件是根据03G101设计计算的。还要加上一些附加的修正系数。图集上找不到,就相信软件吧。要深究,就得问软件设计人员了。
2009-09-14 15:05:15
还有 1 条答案正在审核中,请稍后回来查看
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看