天天向上 2009-09-15 09:13:19 | 山西省 其他专业 | 1765查看 2回答
接地线怎么算?
请问? 一个地下室车库防雷接地平面图中:有一句话“利用独立基础和结构筏板做自然接地体,并用连接线连接(利用筏板主筋二根Φ>16)”这个怎么理解?如果要算的话是不是算接地线?怎么套定额? 还有低压配电柜里的母线套什么定额?
全部回答
(2)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳“利用独立基础和结构筏板做自然接地体,并用连接线连接(利用筏板主筋二根Φ>16)”套用:均压环敷设(利用圈梁钢筋)子目。 没反应,再重新登录一次就行了。
2009-09-15 09:55:32
-
1.根据说明应该是利用筏板的2根不小于16的主筋焊通连接,应该套均压环敷设(利用圈梁钢筋)的定额子目。由于利用筏板主筋了,不存在主材费的计算。 2.但如果连通后凡是有再往外引的接地线敷设时,就还得另算量并套室外接地母线敷设的子目及输入主材单价。 3.低压配电柜的母线套带形母线安装一节中相对应的子目。 是的,因为其主体实质和内容是相同的。关于柜上母线安装,已在前面第3回答,请在C.2.3章节中对号入座吧。
2009-09-15 10:21:53
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看