• 侧面配筋如图所示该怎么理解?

    是每侧面添加一道C12,使得钢筋间距小于450满足规范,还是说添加两道C12,使得侧面钢筋,角筋之间的间距都小于200?

    角筋

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳

    你好:是每侧满足小于等于450,大于时每侧添加侧面筋,间距小于200。根数不确定按间距布置。

    配筋

     

    2015-05-28 12:45:28 

  • 两侧一边一道

    也就是是梁的两边一边放一排

    然后每排多少根     就根据梁腹板高度/200来确认了

    如果是600的腹板高度   就是3根

    2015-05-28 12:53:54 

  • 设计与11G101-1图集是相符的。当梁Hw≥450时侧面配置构造水平钢筋是双控制目的。也就是Hw=450时要求配置侧面构造钢筋是肯定的。每侧配置几根水平构造筋,需要衡量Hw高度满足且不大于200间距为原则。

    比如:Hw=450其每侧只能为1根水平构造筋了。Hw=600每侧2根水平构造筋等

    2015-05-28 13:15:30 