• 框架梁的钢筋接头如何设置?上部钢筋接头在哪设置?下部钢筋接头在哪设置?

    框架梁的钢筋接头如何设置?上部钢筋接头在哪设置?下部钢筋接头在哪设置?

    问题补充:图籍上说不清楚,哪位朋友能给说的 明白点。

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (5) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    上部钢筋的接头不能在梁经跨1/3内搭接 下部的钢筋在支座处搭接

    2009-09-15 15:10:16 

  • 根据平法规则,规范要求 上部钢筋不能在梁跨1/3内搭接接头的 下部的钢筋在支座处.

    2009-09-15 16:02:54 

  • 你好:梁的钢筋接头施工现场一般是这样考虑的:下筋可以在支座的1/4范围内连接、也可在支座处锚固。上筋是在跨中1/3范围内连接。也就是有一点伸缩的余地,尽可能地用上定尺的钢筋。

    2009-09-15 18:59:49 

  • 这个要根据图集要求设置即可

    2009-09-15 14:51:38 

  • 根据图纸设计,平法规则,规范要求即可。

    2009-09-15 15:00:19 