刚子 2009-09-15 14:43:30 | 山西省 其他专业 | 3187查看 5回答
框架梁的钢筋接头如何设置?上部钢筋接头在哪设置?下部钢筋接头在哪设置?
框架梁的钢筋接头如何设置?上部钢筋接头在哪设置?下部钢筋接头在哪设置?问题补充:图籍上说不清楚,哪位朋友能给说的 明白点。
全部回答
(5)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳上部钢筋的接头不能在梁经跨1/3内搭接 下部的钢筋在支座处搭接
2009-09-15 15:10:16
-
根据平法规则,规范要求 上部钢筋不能在梁跨1/3内搭接接头的 下部的钢筋在支座处.
2009-09-15 16:02:54
-
你好:梁的钢筋接头施工现场一般是这样考虑的:下筋可以在支座的1/4范围内连接、也可在支座处锚固。上筋是在跨中1/3范围内连接。也就是有一点伸缩的余地,尽可能地用上定尺的钢筋。
2009-09-15 18:59:49
-
这个要根据图集要求设置即可
2009-09-15 14:51:38
-
根据图纸设计,平法规则,规范要求即可。
2009-09-15 15:00:19
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看