基础框架梁钢筋问题
有一基础框架梁,集中标注信息如下:jkl2 250*500 A8@100/200(2) 2B20 G2B14 问题1:集中标注的2B20应该是上部通常钢筋还是下部? 问题2:在此梁的第二夸下部中间又有集中标注: 2b20 G4B10 250*650 A8@150/200 其中的2b20 是第二跨的什么钢筋?问题补充:因为基础梁的支座钢筋时倒置的,所以有些东西想乱了
全部回答
(5)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳问题1:集中标注的2B20应该是上部通长钢筋 问题2:第二夸下部中间原位标注的是此跨下部通长筋
2009-09-16 09:43:22
-
集中标注的2B20应该是上部通常钢筋 第二夸下部中间集中标注: 2b20 是此跨下部钢筋
2009-09-16 09:43:50
-
答:1.集中标注的2B20应该是上部通长钢筋 2.第二跨下部中间原位标注的是该跨下部通长筋,因该跨的梁发生了变化,梁高从500变成650.
2009-09-16 09:55:13
-
你好:地下框架梁图集是这样解释的,地下框架梁指设置在基础顶面以上且低于建筑标高正负零并以框架柱为支座的梁。地下框架梁的平法施工 图设计,除梁编号不同外,其集中标注与原位标注的内容等与楼层框架梁相同。 详见图集06G101-6第38页中。
2009-09-16 10:02:43
-
上面俩位老师的回答是正确的,但还应在第一跨梁的平面标注上,表明该跨的下部的下部钢筋。不知是或是提问题的人未将此信息表明还是设计者未标注。
2009-09-16 10:09:13