辉 2022-07-07 17:11:44 | 广东省 安装 | 9028查看 3回答
通风管道漏光试验、漏风试验 工程量计算
广东2018定额中的通风管道漏光试验、漏风试验 工程量计算,是按风管的全部面积,还是按比例计算?如果按比例,比例是多少?
2022-07-07 17:13:01 补充
全部回答
(3)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
按全部的展开面积计算
2022-07-07 17:12:26
-
这些都包含在通风系统的系统调试费中,工程量是1,单位是项,计价是按照整个通风工程人工费为计费基数
回答正确请采纳并点赞,因为每一个专家都是免费服务的
2022-07-07 17:13:34
-
你采纳的答案不正确。即;漏光试验、漏风试验不是指系统调试,需要另行按㎡计算。
验收规范上有规定;
(六)风道漏光量、漏风量测试按需测试风管的面积(以平方米)计算。(需:按《验收规范》需要检测的风管数量)
风管漏风量检测、风管漏风量测试的有关规定:
使用定额时应按照设计要求、规范规定的系统压力等级,按照需测试风管的面积以平方米计算,其测试数量按下列要求进行:
①、低压系统的严密性检验,在加工工艺及安装操作质量得到保证的前提下,采用漏光法100%检测。漏光法检测不合格时,应按规定的抽检率,做漏风量测试。漏风法检测的抽检量为5%,且不少于一个系统。
②、中压系统的严密性检验应在严格的漏光率100%检测合格的条件下,对系统风管漏风量测试实行抽检,抽检率为20%,且不少于一个系统。
(排烟系统:规范规定属于中压系统)
③、高压系统应全数进行漏风量测试。
在编制预算时,应根据设计要求或规范规定,计算出不同系统的风管面积,分别套用测试定额。
首次提交 2022-07-08 11:02:25 最近修改2022-07-08 11:06:51 (修改过2次)
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看