jinnmi 2009-09-16 09:54:33 | 浙江省 土建算量GCL2013 | 659查看 3回答
关于结构和抗震等级的问题
总说明 结构体系:本工程5层部分采用钢筋混凝土框架结构,10层部分采用框架剪力墙结构。 抗震等级:5层部分框架的抗震等级为四级,10层部分框架的抗震等级为三级,剪力墙的抗震等级为三级。 此工程的结构和抗震等级该怎么输入?问题补充:5层部分和10层部分的1-5层在同一层上,也就是说一层中既有三级抗震,又有四级抗震,那该怎么处理?
全部回答
(3)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
建议在工程信息中不输入抗震等级。而在楼层设置界面,按楼层分别输入各类构件的抗震等级。
2009-09-16 14:06:31
-
你好:按三级输入吧。四级抗震和非抗震要求一样。
2009-09-16 10:08:11
-
直接在楼层管理中输入,如图:
2009-09-16 10:30:30