ONN 2022-07-08 16:28:00 | 陕西省 土建 | 639查看 4回答
板负筋和通长筋
请问,在说明那块写了本层楼板配筋是C10@170的双层双向筋,这算是布置板的通长筋,,但是图上标注的板负筋间距有150、180、200的,,,这不会和间距170的通长筋布置位置重叠吗,
全部回答
(4)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
负筋和通长筋是两个构件,不冲突,你只管按图算量就好
2022-07-08 16:31:09
-
看设计说明,一般这种情况的负筋是属于附加钢筋,这是需要对应设计要求布置的
2022-07-08 16:31:21
-
问下设计,正常是隔一布一
2022-07-08 16:31:44
-
你好,这双层双向的话,图纸中其他标注的都是“附加钢筋”。在施工的时候,肯定不会重叠的,都是隔一布一的。
2022-07-08 17:09:01
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看