• 关于电线、电缆的算量

    在电线算量的时候,每个回路上都标明了配线的形式如BV-2*2.5+E2.5,这就表明是3根线吧,应该是配管的长度乘以3对吧? 我想知道算电缆是不是也是这样,如YJV-2*10+E10,是不是也要乘以3,另外电缆要考虑预留长度,如终端头要求两头各加1.5m,需要乘以3么?
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (4) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    电缆如是算:按照图示实际长度,得一算量,加定额规定驰度和连接长度,即为最终工程量

    2009-09-16 13:52:45 

  • 电线是的,应该乘以3,电缆不能乘以3,电缆价格按这种型号的电缆信息价套。

    2009-09-16 13:57:17 

  • 电线BV-2*2.5+E2.5总长度的计算:(起端配电箱半周长+水平距离的长度+竖直距离的长度)*3即是。电缆一样只是不*3。

    2009-09-16 14:33:43 

  • 在电线算量的时候,每个回路上都标明了配线的形式如BV-2*2.5+E2.5,这就表明是3根线吧,应该是配管的长度乘以3对吧? 1、应该是(配管的长度+起端配电箱半周长)乘以3 2、YJV-2*10+E10 表示的是三芯电缆只有一根 长度为(配管的长度+起端配电箱半周长+末端配电箱半周长),不用*3

    2009-09-16 14:42:24 