• j结施说明里 有温度筋!有受力筋还要温度筋吗?

    结施说明里 有温度筋a6@200与受力筋搭接!屋面图中说双排双向布置a8@100受力筋。有受力筋还要温度筋吗?屋面图上没有看见温度筋怎么布置的!看哪个图集哪章有啊?我对板不是很熟悉!谢谢了
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    这种情况就不需要布置温度筋了 温度筋是在单排的板中布置的 温度筋与上部的负筋搭接 主要是为了 防止温差较大导致的板开裂

    2009-09-16 14:42:31 

  • 这种情况就 没必要布置温度筋了.

    2009-09-16 14:44:25 