seamlin 2009-09-16 20:34:33 | 四川省 其他专业 | 685查看 4回答
基础与夹层墙柱不一致
专家你好: 基础层的墙柱与夹层的墙柱不一致,在基础层墙柱钢筋计算时,只能计算出:“搭接+弯折+筏板高”,而夹层墙柱钢筋计算时候:“基础层高-筏板高+首层高”,而实际基础墙柱的钢筋更多且直径更大,请问怎么调整呢? 基础层-10.4至-2.83,夹层-2.83至-0.07
全部回答
(4)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳你的思路不合适,基础层层高从筏板顶到筏板底,也就是筏板的厚度,局部超过筏板底标高的采取调整标高的方法解决。 然后要-2层,层高是筏板顶标高到-2.83米,再建一个-1层,层高是-2.83到-0.00米,把新建工程时的首次地面结构标高填写-0.07米,柱和剪力墙不要在基础层画图,在-2层画图,底标高设置为基础底标高,这样,软件会自动搜索基础底标高,纵筋锚固设置为设置插筋,这样可能就能解决你的问题了 ,试试吧
2009-09-16 21:04:22
-
这个可以根据实际建立一个夹层的楼层,通过调整钢筋插筋以及锚固实现设计要求即可。不同区域的构件参数的定义正确即可
2009-09-16 20:37:42
-
基础层的层高设置了多少 不会是7.57吧!~ 这中间最好设置一层地下室 也就是-1层 !~
2009-09-16 20:39:35
-
1、在基础层只计算插筋,在夹层才计算从基础顶和夹层的钢筋。这们的和,才是从基础到夹层的钢筋量。 2、在夹层设置墙柱,然后设置其底标高到基础层的基础里面,这时,在夹层里面查的钢筋是包括在基础里面的插筋。
2009-09-16 20:39:54
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看