沛沛 2009-09-17 11:03:23 | 湖北省 其他专业 | 2958查看 2回答
雨淋阀和湿式报警器
雨淋阀和湿式报警器的区别
全部回答
(2)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳1、雨淋报警阀 雨淋阀(雨淋报警阀简称,亦可称为成组作用阀门)是除湿式报警阀外应用较多的报警阀。雨淋阀即能应用于雨淋系统,亦可用于水幕系统、水喷雾系统和预作用灭火系统。雨淋阀和湿式报警阀的区别基雨淋阀系统一侧即阀的出口端一般为空管或充以静压水柱,湿式报警阀系统一侧的管网内充满压力水。 2、雨淋阀分类 按结构方式分为杠杆式、活塞式、隔膜式和蝶阀式等; 按启动方式分为手动式、电动式、机械式、热力式、组合式、水动式和气动式; 按控制方式分为减压式和加压式; 按灭火介质(水或泡沫)运动轨迹分为截止阀式、角阀式、直通式(立式)。 3、以下介绍两种常用雨淋阀的构造及动作原理。 减压隔膜式雨淋阀:其结构形式为截止阀型,如图1所示。 减压双圆盘(活塞式)雨 淋阀如图2所示。 湿式报警器: ZSFZ型湿式报警阀装置由湿式报警阀,延时器,水力警铃等组成是自动喷水灭火系统中的主要部件,其作用为报警供水阀门,在向应工作压力时,管网内充满压力水,报警阀阀瓣,有自重关闭,将阀腔分为供水腔和系统腔,同时也将阀座上环形槽密封,报警支管无压力水,水力警铃不能报警 彩色图片是湿式报警器
2009-09-17 11:41:28
-
消防系统用阀, 自动喷淋系统用,比较形象. 1、雨淋系统的特点,是要求快速喷水灭火,一般用来充当防火分隔。所以,其喷头是开式的,在系统动作时,设计喷水区内的所有开式喷头同时喷水。雨淋系统使用雨淋阀控制,平时管道内是无水的。 2、预作用系统的特点,是可以兼顾干式和湿式系统,平时管道内是无水的,与报警系统联动,一旦报警即可预先充水,喷头是闭式的,系统采用的是雨淋阀。这种系统要求较高,好处是平时管道内无水,可以防止误喷或冻裂。 3、雨淋系统和预作用系统使用的部位不同,设计的流量和所需水量不同,这是它们最大的区别吧。至于工作原理上的其他差别,其实并不算太大 湿式报警阀: 只允许水单向流入喷水系统并在规定流量下报警的一种单向阀.
2009-09-17 11:23:09
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看