梁的侧面筋
如图的梁的侧面筋,集中标注为N2B12,在第二跨为G2B12,为什么抗扭筋通算不扣除设置构造筋的那一跨?
全部回答
(2)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳你看原位标注里的 抗扭钢筋 后面有个范围 默认是通常的 第二跨有构造筋 在第二跨的侧面钢筋输入 构造筋信息 其他跨都输入抗扭钢筋信息 后面的范围去掉 就好了
2009-09-17 16:09:25
-
你在表格输入里边取消集中标注的侧面钢筋信息,然后按跨输入侧面钢筋信息就不会出现此情况了,
2009-09-17 16:10:44