风雨彩虹 2009-09-17 17:10:12 | 北京市 其他专业 | 1933查看 7回答
请问图纸中横支管没表管径,是否默认管径同立支管管径呀?
请问图纸中横支管没表管径,是否默认管径同立支管管径呀?
全部回答
(7)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳1.图纸的横支管未标注管径时,应该是默认其管径与立支管的管径相同的。 2.一般在管道系统图上应该是都标注的很清楚全面的,但有时也难免设计笔误。为了可靠应该及时咨询设计单位或者建设单位和监理代表共同明确确认。
2009-09-18 08:28:47
-
是的,表示默认按管的直径算!
2009-09-17 17:20:26
-
请问图纸中横支管没表管径,是否默认管径同立支管管径呀 回答:图纸中横支管没表管径,按立支管管径执行
2009-09-17 17:38:14
-
图纸不标注时可以按照默认的立管管径计算工程量,一般图纸管道变直径时都有标注。
2009-09-17 17:51:40
-
看你的排水系统图总说明,不要只看系统图,几张图纸综合起来看,可能其他图纸上有的。 如果确实没有那就要发工程联系函了,给甲方和监理。
2009-09-17 18:40:32
-
横支管在平面图中如果没有标注,一般会在以户型为单位的系统图中标注管件的,(或在大系统图上标出其中一户的系统上标注的),多找找。
2009-09-18 09:05:06
-
请问图纸中横支管没表管径,是否默认管径同立支管管径呀 回答:是的。
2009-09-17 18:53:43
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看