• 是否需要计算消防广播的控制模块?

    如图,设计说明提到消防广播控制模块在接线端子箱内或附近,系统图中未画出消防广播控制模块,平面图上也未画出控制模块,这种情况下是否需要计算消防广播控制模块?需要计算的话是每个广播一个控制模块还是多少个点位一个控制模块?还是一层一个消防广播控制模块?


    接线端子

    接线端子箱

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳

    一般情况,每一个消防器具都必须有模块的,输入模块,输出模块,或者是输入输出模块,一个模块可以同时控制好几个消防器具。本题当中的消防广播控制模块应该计量,如果是做控制价,可以一个消防器具计量一个模块,如果是做结算,可以咨询施工单位具体安装数量,设计图纸一般只是示意,并不能从图纸上计算出精确的数量。

    2022-09-09 11:17:20 

  • 要看定额的呢

    2022-07-14 17:51:29 