李豆 2022-07-15 09:52:55 | 四川省 土建 | 425查看 1回答
梁钢筋水平锚固到剪力墙内,这个是按什么计算?三级抗震,计算的上部通长筋锚固到剪力
l-13(2)200x500
c6-100/150(2)
2c16·2c16+1c14
n4c10
剪力墙水平长600
按计算35d是按max(lae,600)还是la
全部回答
(1)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
Lae。
2022-07-15 09:59:27
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看